电热锅炉正确运行方法

  打开电热锅炉总电源;启动燃烧器;电热锅炉锅筒上的放气阀,冒出的完全是蒸汽时,关闭之;检查电热锅炉人孔,手孔法兰和阀门,发现渗漏处加以紧固,紧固后如渗漏,停炉检修;当气压升0.05~0.1MPA时,补水,排污,检查试验给水系统和排污装置,同时冲洗水位表;气压升至0.1~0.15MPA时,冲洗压力表存水弯管;气压升至0.3MPA时,“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”,加强燃烧;
  电热锅炉气压升至2/3运行压力时,开始暖管送气,缓慢开启主汽阀,避免水击;排水阀冒出的完全是蒸汽时关闭之;全部排水阀关闭后,缓慢开启主气阀至全开,再回转半圈;“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”;水位调节:根据负荷调节水位(手动启停给水泵),低负荷时水位应稍高于正常水位,高负荷时,水位应稍低于正常水位;汽压调节:根据负荷调节燃烧(手动调节大火/小火)燃烧状况判断,根据火焰颜色,烟气颜色判断空气量燃油雾化状况⒂观察排烟温度,烟温一般控制在220--250℃之间,同时观察烟囱的排烟温度,浓度,将燃烧调整到良好状态。